Discuz! Board

 找回密碼
 立即註冊
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
查看: 3165|回復: 0
打印 上一主題 下一主題

丑凤麟:超高层建筑供配電系统設計探讨

[複製鏈接]

2117

主題

2117

帖子

6397

積分

管理員

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

積分
6397
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2025-2-12 17:24:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
某超高层大眾修建座落于大连市东港商務區,具有廣漠的修建面积,涵盖了辦公、贸易、餐饮及銀行等多種業态。其修建高度到达28米,地上部門共分為55层,而地下则設有3层,重要用于泊車及装备安顿。此類超高层修建在一類高层修建中盘踞一席之地,其耐火品级到达一级,确保了修建的平安機能。

该工程的供配電體系設計需遵守一系列相干規范。起首,针對负荷分级,该修建的一级负荷包含消防装备、大型銀行業務厅的备用照明和關頭營業和计较機體系等。别的,還包含安防體系、電子信息装备機房等首要區域的電力需求。一级负荷则涵盖了走道照明、客梯、排污泵等根本举措措施,和确保一级负荷正常運行的空调體系。同時,銀行業務厅的門厅照明、平安照明等也被列為一级负荷。二级负荷则重要触及汽車库的备用照膽結石治療方法,明和换热機房的電力需求。而除此以外的其他负荷,则被劃分為三级负荷。

在供電電源方面,该修建采纳市政電源供電,電压品级為10kV,經由過程10kV電缆埋地引入,确保了電力供给的不乱性和平安性。
經與本地電力部分深刻沟通,咱們肯定了本工程的供電方案。该方案将從66 kV春華變電站和66 kV东海變電站各引入一起電源,為工程供给两重保障。這两路互相自力的10 kV電源将直接引入地下一层的高压中間配電室,并實現同時事情、互為备用的功效。一旦此中一起產生妨碍,另外一路電源的供電容量将足以承當全数的二级负荷,确保工程的不乱運行。
别的,咱們還连系過往工程履历及本工程的详细计较,為修建配备了自备電源。斟酌到修建高度小于250米,咱們選用4 kV柴油發機電组,此中两台常载運行,单台功率為800 kW,并機後可知足大部門電力需求。同時,還預留了一台400 kW的柴油發機電组,專養顏美容,為銀行数据中間供给自备電源。

在變配電所及變压器的設置装备摆設方面,咱們遵守了業主供给的電機設計指引尺度和相干國度規范。按照工程的总修建面积和负荷估算,咱們設置了公道的變压器装機容量。變配電所的選址也遵守了深刻负荷中間的原则,并连系工程功效劃分,别離設置了10 kV高压中間配電室、地下及低區變配電所、制冷機房變配電所及高區變配電所。這些變配電所内的高压電源均由10 kV高压中間配電室的高压配電柜放射式配電引出,确保了電力供给的平安與不乱。
為深刻探究高區變配電所的最好结構方案,本文将周全分解其變压器設置装备摆設及地點楼层的拔取。經由過程综合比力分歧方案,旨在得出最為公道的設置方案。

方案高區變配電所位于34层,内部配备4台1000千伏安(kVA)的變压器。這些變压器的低压供電范畴遍及,向上可至停機坪,向下则延长至24层。為确保消防及首要负荷的不乱供電,此中两台變压器将卖力集中供電。别的,還配备了柴油發機電作為备用電源,其電源别離引自柴油發機電房的首要负荷回路和消防负荷回路。同時,地下及低區變配電所的供電范畴也向上扩大至23层。详细的供電范畴示用意详見附圖1。

>>方案高區變配電所被拆分為中區和高區两個變配電所,别離座落于34层和45层。這两個變配電所各自配备2台800千伏安(kVA)的變压器。中區變配電所的低压供電范畴可延长至44层,而高區變配電所则可向上供電至停機坪。同時,低區變配電所的低压供電范畴也获得了扩大,消防负荷和首要负荷将按照各變配電所的供電范畴举行分派。别的,柴油發機電备用電源将從柴油發機電房的首要负荷回路和消防负荷回路别離引入,每条回路均需知足這一需求。因為中、高區變配電所的供電范畴均向上,是以地下及低區變配電所的變压器容量和供電范畴也响應增长,共設有2台1600千伏安(kVA)和2台2000千伏安(kVA)的變压器,向上供電能力晋升至33层。详细的供電范畴示用意見附圖2。

>>方案高區變配電所被進一步细分為中區和高區两個變配電所,它們别離座落于34层和45层。中區變配電所内部配备了两台1250千伏安(kVA)的變压器,而高區變配電所则設有两台800千伏安(kVA)的變压器。中區變配電所的低压供電范畴遍及,可笼盖至44层向下至24层,而高治療過敏性鼻炎,區變配電所则可向上供電至停機坪。在供電分派方面,消防负荷和首要负荷将根据各變配電所的供電區域举行公道分派。同時,柴油發機電备用電源将從柴油發機電房的首要负荷回路和消防负荷回路引入,每条回路均需知足特定的需求。别的,地下及低區變配電所的變压器容量和供電范畴连结稳定,與方案一不异。全部項目標总装容量有所增长,到达13000千伏安(kVA)。详细的供電范畴示用意見附圖3。

高區變配電所設置方案比拟
起首,咱們比拟了三種方案在高压馈線、低压馈線及柴油發機電母線方面的滴耳液, 差别。方案一的高压馈線從地下二层動身,經過焦點筒内的高压電缆井,一向敷設至34层,供電間隔約為200米;低压馈線则從34层起頭,向结尾延长,最远的供電間隔約為120米,其供電范畴笼盖了24层至屋顶。柴油發機電母線一样從地下一层動身,颠末焦點筒内的高压電缆井,终极也敷設至34层,供電最远間隔約為200米。

方案二與方案一雷同,但高压馈線增长了45层的敷設點,使得供電間隔耽误至約250米;低压馈線也响應地分為两段,别離從34层和45层起頭,向各自结尾延长,最远供電間隔約為70米,其供電范畴均為34层至屋顶。柴油發機電母線一样举行了雷同的扩大。

方案三與方案二根基连结一致,但在低压馈線的供電范畴上有所调解,為24层至屋顶。

接下来,咱們阐發了各方案對機房管井占用修建面积的影响。在方案一中,高區變配電所的修建面积為300平方米,而地上電气竖井的修建面积為955平方米,总需求修建面积為1255平方米。方案二中,高區變配電所分两處設置,每處修建面积遮瑕神器推薦,均為200平方米,共计400平方米;同時,地上電气竖井的修建面积增长至983平方米,总需求修建面积為1383平方米。方案三與方案二根基连结一致。

最後,咱們探究了各方案的投資本錢及保护辦理方面的差别。這一部門的具體比拟数据見附表。

在投資本錢方面,方案二低于方案一,而方案一又低于方案三。至于保护辦理,方案一的高區變配電所設置相對于集中,這為其往後的保护辦理带来了便當。但是,该方案也存在必定的不足,即其配電體系必要反向供電,且最大供電半径約為50米。

综合比力各方案,咱們可以發明,在万万级的统计单元下,方案一與方案方案三的期初投資差别其實不顯著。但是,在後期保护辦理上,方案一明顯更胜一筹。别的,方案一在電气竖向管井及高區變配電所的修建面积上也表示最為經濟,這有助于晋升修建物的总體利用效力。同時,其在高压馈線及母線的利用上也更加經濟,電能消耗是以获得了有用低落。虽然方案一的低压馈線长度较其他方案有所增长,但颠末计较,其供電半径及電压降均合适規范請求。综上所述,方案一無疑是最好選擇。

變压器节能設計
......
其他节能辦法
......
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|台南建設公司網絡服務論壇  

保全, 室內遊樂空間, 寵物飼料, 銀行貸款, 台北汽車借錢, 當舖, 汽車借款, 荷重元, 悠遊卡套, 台北保全, 系統櫃工廠, 24小時當舖, 眼鏡行, 屏東當舖, 日本泡腳球, 除膠噴霧, 陶瓷艾灸罐, 跳繩機, 空壓機, 貓抓皮沙發, 沙發, 貓抓布沙發, 台北家具, 維修服務站, 商用電器, 禮品, 新北市當舖, 汽車車燈, LED燈具, 燈牌, 高雄借款, 台北借款, 台中融資,

GMT+8, 2026-9-26 12:37 , Processed in 0.034418 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表