(1)工程項目:修建平面、尺度機柜安插、電气(供配電、UPS電源、照明、接地、防雷)、空调與新風、消防(報警、灭火)、安保(門禁、漏水測報、监控)、综合布線及室内装潢。

(2)工程总修建面积:594.36m2(按轴線计较,不含楼電梯間),機房室内净高2.2M。

4現場前提阐發

原修建层高3.10M,钢筋混凝土梁板柱布局。将原修建改建為数据中間,經阐發存在如下必要出格存眷的制约前提:

(3)機房净高偏低。原修建净高在主梁底處為2.65M,在次梁底處為2.70M。力圖機房净高不低于2.20m。并注重举行平面朋分和色采等處置以改良房間狭长與净高偏低而酿成的压制感。

(4)機房位于修建的顶层,要注重防潮、防渗漏、保温。

(5)沿c轴南侧和11轴西侧梁下吊有一条消防主管對機房室内净高档的影响。

(6)在7—10轴每一個開間的中部有一组铸铁通气管及布局風道,要妥帖處置。

5報價體例

本概算報價按北京市96年概算定額和有關收费尺度举行體例。询價中包含質料费、人工安装费、機器费、運输费、保管费和質料损花费在内。

二引导思惟

(一)起首必需知足用户的原则請求,為用户供给:

一、高品格、贸易化收集辦事
腎虛怎麼辦,
数据中間的中間使命是為用户供给高品格的贸易化收集辦事。凡是為用户供给收集辦事資本和網站體系辦理辦事。

数据中間可按各種用户的分歧需求,供给分歧方法的收集辦事資本。

對无自备辦事器的用户,為削减一次性投資,可選擇操纵数据中間的收集資本,采纳整機租用并安装响應的利用體系方法,便可便宜而敏捷地得到高品格的收集辦事。

有對辦事器的用户,可選用托管方法,操纵数据中間的收集資本,敏捷實現與收集的联接和周全的辦理辦事。可按必要的范围選擇機柜整租和機房整租辦事。

数据中間供给的收集體系辦理辦事一般包含體系的機能监控、冗余路線、数据备份,專業技能支撑、體系平安性、尺度的機房優秀情况和可扩大性等辦事。

2.24x7辦事

用户請求数据中間供给整年持续不中断辦事。形象地表述為24x7,即天天24小時,每周7天持续辦事。也有的表述為365x24x60x60,夸大整年分秒不绝的持续辦事。

三、确保数据高平安靠得住性

数据中間比一般的计较機房對收集装备和機房園地前提提出更刻薄的請求。

四、尺度的機房優秀情况

(二)本方案設計原则

1.機動性。為顺應数据中間收集装备和扩大性敏捷成长的必要,機動性已成為機房設計國際成长首要趋向之一。本設計在平面安插、供配電、空调、消防、安保和综合布線等各分體系均為数据中間收集體系的扩大和進级留有成长余地。

2.大空間。機房修建结構在包管功效分區公道的同時,采纳開放式大空間。

3.尺度。既要参照國際上先辈的履历,又要连系國情稳重钻研并按分戋戋别看待。機房區到達海内一流程度,辅助配套用房能简则简。确保计较機體系不乱靠得住運行及保障機房事情职員有杰出的事情情况,做到技能先辈、經濟公道、平安合用、确保質量。

4.本方案按業主請求設觀光走廊設計的。因機架區是长条外形,且設走廊後,在室内靠走道侧仍還需設装备通道,导致有用面积操纵率低落過大,如可以取缔觀光走廊或仅保存西侧一跨的,其余部門纳入機柜區,并采纳技能辦法處置好消防立管對室内空間的影响,则可多排放约30個機柜(见举薦方案),值得業主考虑。

5.運行维修辦理便利有用。

3、設計根据

一、國度、行業、處所有關規范及尺度

(1)電子计较機機房設計規范(GB50174—93)

(2)電子计较機園地技能前提(GB2887—89)

(3)计较站園地技能前提(GB9361—88)

(4)電信專用機房設計規范(YDJ24—88)

(5)修建設計防火規范(GBJ16—87)

(6)高层民用修建設計防火規范(GB50045—95)

(7)修建内部装修設計防火規范(GB50222—95)

(8)其他有關現行設計規范及尺度。

二、業主供给的文件和資料

(1)数据中間技能部提出的請求

(2)原修建第六层修建平面

4、修建平面

1.功效分區明白。本方案劃分為两個功效區域:主機房區和辅助用房區。主機房區包含:機架區、配線間、和监控室(操作室),集中安插在中部區;辅助用房分設在主機房區两頭,西端重要安插門厅、歡迎、换衣和檢測室;东端西北角安插配電間和钢瓶室。

2.交通组织流利,平安分散方即可靠。機房區采纳一個入口,在電梯間,两個分散口。别離設在工具两真個平安分散楼梯。一個入口便于集中监控辦理,东端分散口設常闭門,日常平凡封闭,一旦產生告急环境,經由過程報警监控联動體系,主動打開,保障职員沿最短路子平安分散撤離。

3.知足機房設計規范對機房園地情况前提的請求,包含温湿度、干净度、電源品格、照度、消防、安保和對触動、噪音等請求。

4.與原修建相和谐的详细解决辦法在施工圖設計中落實。

5.與業主约定,本方案機柜區采纳大空間,暂不設隔绝距離。現實可能要設VIP包房或做需要朋分,留待下一阶段再肯定。

5、機柜安插

業主請求采纳19"尺度機柜,外型尺寸為宽600x深800x高2000妹妹。按劃定,機柜距邊墙和背間距均為800妹妹,面間距1500妹妹。据此,沿长標的目的(纵向)分列,两排有余,三排不足,沿横向分列,操纵率较好,共17排,尺度宽度每排可放6個機柜,东端一跨每排可放17個機柜,扣除室内管井影响,合计可放置132個機柜。此中东端放置一排可做断绝笼式機柜17個。若是業主赞成仅保存西侧第一跨觀光走廊,咱們采纳需要技能辦法,解决消防立管的影响,把8—10轴走廊做進機架區,则可多增长约30個機柜,约增长24%,特提請業主斟酌

6、電气

機房電气的公道設計是包管计较機體系平安靠得住運行的首要条件。特别是数据中間對供電靠得住性提出了极高請求,不但對供電電源品格,且請求整年持续不中断(24x7)供電等,按照负荷统计本工程機房用電约260kw,機房專用空挪用電约為300kw摆布。今朝,業主只能供给两台315KVA变压器,并在地下室增設一台柴油發機電,為了包管用電的靠得住性两太315KVA变压器并列運行,别離供應機房和空挪用電。增設的柴油發機電可别離作為两台变压器的备用電源。機房照明電源由大楼低压配電室单引一起,引入機房照明配電柜。两台变压器和柴油發機電的馈線别離以1KV電力電缆沿電缆沟和電缆井引至機房配電間AP1切换柜。

一、供配電

(1)计较機機房的供配電設計應知足计较機装备、UPS電源、照明及專用空调等機房園地装备的請求。

(2)计较機供電電源按A级尺度:

稳态電压偏移范畴±2%

稳态频率偏移范畴±0.2Hz

電压波形畸变率3—5%

容许断電延续時候0—4ms

(3)低压配電體系采纳TN—S制(三相五線制早洩藥,)和单相三線制。

(4)UPS容量估算,按《工業企業通讯設計規范》举行機架安插,可安插132個機架,容纳1056台辦事器,按業主請求每台辦事器均匀為250W斟酌,总计264KW。用三台APC秀康DP3160E型高功率因数160KVAUPS,實現2+1备用。

(5)UPS输出配電柜也設在配電間,以供電给辦事器、路由器等收集装备。UPS按三機并联運行,带有尺度通信接口和通信软件,便可供给干接點旌旗灯號,實現遠間隔報警和监控,又可與计较機联網,實現计较機监控。

(6)機房線缆敷設請求清楚、整洁,本設計空调、照明配電線采纳塑料绝缘铜線(BV—0.5KV)沿吊顶及地板下穿镀锌钢管敷設。UPS输出配電線采纳塑料屏障软線沿線槽敷設。

二、照明

(1)機房照明按規范劃定的中等均匀照度,機房區300Lx,其他房間150Lx。

(2)变乱照明兼做备用照明,操纵自带應急電源箱與正常照明共用一组灯具,其照度是事情照明的1/10。

(3)照明灯具與吊顶板配套嵌装,以加强其装潢性。選用寿命长、多發光效力、低噪声、高功率因数嵌入式格栅灯。

(4)機房平安出口設置分散批示灯,其照度不低于0.5Lx。

三、接地

機房接地的准确設計是為包管人身、装备和数据平安和電子计较機正常事情的首要环節。與業主约定,先按大楼根本接地合适R<1Ω請求举行設計。

機房接地由根本接地极經大楼总接地端子箱,直接引出零丁接地線,至本機房接地端子箱(設于本层機房配電室内),直至各接地端子點。機房設等電位箱一個,用以毗连機房動力装备(包含UPS電源装配)的金属外壳,金属線槽線管,金属装潢構件(如无框玻璃隔绝距離的支持架等)和抗静電地板的支架。连成網格的抗静電地板支架兼做高频接地用。

四、防雷

避免雷電感到和雷電波侵入计较機機房(即外洋所谓室内防雷),出格是数据中心计心情房,有着极為首要的意义。除機房金属修建構件履行等電位接地外,進户電源線和通讯線還必需采纳需要的防雷辦法。

機房電源防雷按國度通讯行業尺度YD5078—98《通讯工程電源體系防雷技能劃定》,在配電間AP一、AP二、AP5J及AP三、AP4切换柜和配電柜進線侧别離装設分歧品级的電源防雷器,以吸取雷電感到和開關分断在供配電路線上發生的浪涌電压,@避%2nk3w%免對计%h9pP1%较@機及其他園地装备的毁坏。

五、腰椎貼布,電气報價阐明

本報價根据《北京市修建工程概算定額電气1996》及响應取费定額。

7、空调

(一)主機房、機架區监控室和配線架間

一、空调設計参数简直定:

本工程参照《電子计较機機房設計規范》GB50174—93肯定以下参数:

(1)温湿度請求:A级:夏日23±2℃清潔白泥,,冬日20±2℃,整年相對于湿度45—65%,温度变革率整年小于5℃/h,且不结露。

(2)干净度請求;主機房内氛围含尘浓度在静态前提下測試,每升氛围中大于或即是0.5μm的灰尘数,應少于18000粒。

(3)主機房噪音在计较機體系停機前提下,在主操作員位置丈量應小于68dB(A)。

二、本工程系旧修建革新,层高偏低,主梁底至地面仅2.65米(见修建剖面圖),吊顶至地面的净高只有2.20米,比規范劃定高度2.4米還要低些,是以會在必定水平上影响室内的气流组织。

三、气流组织简直定:

按照工藝前提和修建层高的详细环境,采纳下送風上回風的气流组织情势,将吊顶上部空間作為回風止压箱,新風用镀锌钢板風道送入吊顶内,比力平均地與回風举行夹杂。

四、主機房空调装备的選擇

按照工藝供给的装备發烧量和對外围护布局的開端计较,機房总冷负荷约為290KW,選用德國產STULZ—MRD381型(下送風型)恒温恒湿機房專用紧密空调機组10台,该機组用模块式構成5组,留有36%的余量。模块式组合可實現主動备份轉换。

五、專用空调機的風冷室外機安装在屋顶上,冷媒管間隔短,制冷效力高,檢測便利。

六、新風機的選用:

按照工藝資料,機房内事情职員未几,故選用風量為1500m3/h的管道式新風機组,安装在换衣室的顶下。機组备有两组過滤器,第一级為初效過滤器,第二级為亚高效過滤器,以知足規范劃定的干净度請求。

七、關于專用空调機的给排水管道安插,因比力简略,在施工圖時按照详细环境肯定,其用度已计较在总投資内。

八、若是投資容许,應斟酌對主機房區的外墙增长保温,因原設計的外墙機關不合适節能請求。

(二)關于辅助房間的空调設計:

辅助房間的空调,選用恬静性壁挂式和柜式热泵式空调器,冬日供暖,夏日供冷。室内設計参数按有關規范肯定。

8、消防

根椐電子计较機機房設計規范,主機房及根基事情間應設火警主動報警體系及灭火體系。本方案選用FM—200气體灭火,但因海内還没有响應規范,以是参照美國响應規范举行設計。火警主動報警體系按主動報警規范举行設計。

本體系采纳中國與SYSTEMSENSOR公司出產的智能型探測器,節制體系為二总線,節制器為中文顯示。

本體系中在歡迎室、檢測室、监控室、門厅、走廊設離子感烟探測器報警和設置装备摆設手提灭火器。

本體系采纳FM200气體灭火,采纳组合分派方法,主機房暂分為两個區,配電間為一個分區,配線間為一個分區,别離在吊顶内、顶棚下、地板下設離子感烟探測器、温感探測器報警及气體灭火喷頭。

灭火節制联痔瘡藥膏,動柜設在监控室,气體灭火分主動和手動两種方法。當離子感烟探測器報警後,延時30秒後可主動灭火。當FM200(七氟丙烷)气體喷出時,在灭火區門口有放气批示灯、声光報警盒提醒事情职員。

9、监控

数据中心计心情房的平安性占据出格首要的职位地方,機房園地装备的分離保护辦理遠不克不及包管平安性的必要,業主請求集中保护辦理體系體例。本設計特采纳機房園地集中监控體系。

该體系由监控计较機、监控软件體系、通信收集、数据收集模块、信息處置模块、协定轉换模块,多装备驱動模块等構成。

监控工具包含:

1.機房低压供配電體系。

2.柴油發機電體系。

3.UPS。

4.機房專用空调機和新風體系。

5.機房温湿度檢測體系。

6.漏水檢測體系。

7.門禁體系。

8.平安設防體系。

9.闭路電視监控體系。

10.火警報警體系。

全数集中在中心监控台由專人举行操作,其園地装备運行参数和事情状况统由监控计较機举行顯示、記實、打印,用以增强平常保护,告警辦理,妨碍阐發,包管機房的平安靠得住運行。

10、综合布線

(一)概述

跟着我國通讯體系利用的飞速成长和计较機收集岑岭期的到来,當前的数据中間在設計及方案肯定早期,就但愿将数据中間的各個弱電體系列入综合的設計當中,對中間内的计较機收集等子體系举行集成。從而到達信息的高度同享,以加强主動化辦理的水平,真正组成智能化系统,用最佳的機能代價最近顺應将来收集的需求。

(二)工程設計

目標:根据國度和國際尺度規范,和XXX收集数据@中%OnPW7%間對计%h9pP1%较@機收集等子體系的請求,肯定各子體系的方针、功效;肯定體系装备和用户装备安装位置、毗连介質的種類、管線散布路由、信息插座的数目及其散布;展望将来数年扩充可能性;评估體系靠得住性,提出计较機收集综合布線的方案,按尺度计较體系的質料、安装施工费及公道放置工期。

一、設計根据

(1)、尺度

IEEE802.310-BASE-T

IEEE802.5TokenRing

EIA/TIA568

EIA/TIA569

EIA/TIATSB36/40

CCITTATM155Mbps/622Mbps

CCITTISDN

ISO11801

(2)、安装與設計規范

《大楼通讯综合布線體系》(YD/T926-1997)

《数字通讯用對绞/星绞對称電缆》(YD/T838-1997)

《修建和修建群综合布線體系工程設計規范》(CECS72:97)

《修建和修建群综合布線體系工程驗收規范》(CECS89:97)

《民用修建電气設計規范》(JGJ/T16-92)

《中國修建電气設計規范》(GBJ/T16-92)

《工業企業通讯設計規范》(GBJ42/81)

《工業企業通讯接地設計規范》(GBJ79-85)

LucentTechnologiesSYSTIMAX布局化布線體系設計总则

二、設計原则

(1)、尺度性

全部體系合适CCITT举薦的配線尺度;合适EIA/TIA举薦的内部配線體系尺度。和中國海内現行通用的通讯電气尺度。

(2)、開放性

全部體系能毗连各廠家、各型號的電脑、互换機,和支撑分歧的收集布局。采纳尺度8芯信息出口插座(RJ45),毗连各型電脑時,只需更换分歧轉接插頭,便可完成所有的操作。

(3)、便利性

體系采纳先辈的跳線辦理,知足终端装备移位、扭轉路線的請求;只要在配線架长進行简略跳接,便可便利地實現装备的轉移毗连。

(4)、先辈性

工程一次布線合适将来多年装备变更的請求;包管数年内不掉队。

(5)、靠得住性

只利用颠末國際权势巨子機構承認并颠末利用磨练的質料和產物。采纳集中式辦理,使路線查抄维修轻易。因為采纳物理星形拓扑毗连法子,以是路線中某點妨碍,不影响全部體系運行。

(6)、經濟性

防止投資挥霍,一次性投資,可合适将来持久通讯需求。采纳集

成化水平高、節省占地空間的產物,到達最佳的傳输结果。

三、综合布線工程简介及設計請求

(1)、综合布線工程简介

总修建面积约594.36平方米,為現浇钢筋混凝土布局。综合布線體系的容量1072個信息點,產物選型為LUCENT產物。本體系的总配線間位于数据中心计心情房内,面积约34.32平方米。

(2)、布線體系工程設計請求

数据(DATA)

在一個非屏障雙绞線平台上,也能够支撑各類布局的LAN和主機體系。這些體系可以包含:TokenRing(4Mbps和16Mbps),Ethernet,RS-232和其它分歧型號的體系和收集。

對付高速100Mbps以太網,155/622MbpsATM及各類多媒體技能,本方案出格采纳了LucentTechnologies贝尔實行室最新推出PowerSum超5類產物,可支撑622Mbps高速数据通讯。

数据體系示用意

咱們經由過程對機房的面积、利用、将来成长的综合斟酌,咱們将體系容量設計為1072個信息點。在数据中間的每一個機柜中,設計了8個信息點,為将来機柜中将安排的托管辦事器、收集装备等各類计较機装备,供给了杰出的安排空間和充沛的扩充余地。在檢測室,安排8個信息點;在监控、歡迎室各安排4個信息點;换衣室不安排信息點。

(1)程度線缆的铺設

数据中間位于大厦的六层,以是在布線體系中,從每一個機柜内設計的信息點,以超5類UTP為介質,經由過程在防静電地板下敷設的桥架,集中到总配線間的装备間配線機柜中。

(2)装备間配線機柜的安排

斟酌的数据中間的收集装备對室内温度、室内湿度等特别前提,将三台装备間配線機柜(19英寸尺度機柜),安排在配線間二台空调機组的正火線。并為往後数据中間的辦事器、收集装备等留出足够的空間。

11、室内装潢

機房室内修建装潢設計,本色上是情况設計的一個構成部門。主如果知足计较機装备的各類請求,如:温湿度、防尘、耐洗濯、不眩光、防火、防噪声等。保障计较機装备體系不乱運行,同時也要為计较機室内的事情职員,缔造一個杰出的事情前提和情况,提高事情效力。對装潢質料提出严酷請求,選用气密性好、不起尘、阻燃、易干净,而且不容易变形的質料。别的,還應色采和谐,情况恬静。

一、地面:機柜區及监控室、配電間、配線間選用德國入口優良"美露"(MERO)抗静電复合勾當地板,包含钢制支架及钢制横梁。勾當地板規格600x600x40妹妹。其抗静電電阻值在1x108—1010欧姆。铺設高度300妹妹。该地板具备高耐磨性,不容易积尘,易于干净的表层質料,防火阻燃機能好、抗静電、地板负荷大、概况色彩淡雅,能與機房墙面、吊顶色彩获得一致,室内总體结果好,最先利用于海内機房,至今還是機房地板首選產物。其他辅助用房,如門厅、歡迎室選用拼花花岗岩地面。檢測室,换衣换鞋室、走道、選用欧典复合木地板地面,色采與室内和谐。钢瓶間做一般通體砖地面。

二、吊顶:機柜區内、配線間、监控室、走道選用铝合金微孔条板,300宽,长度按照機房必要可機動選用。该板材質轻而坚挺。板面穿孔,喷塑,其色采可由業主選擇,建议采纳淡绿色,具备天空高阔感。暗龙骨安装。便于檢驗吊顶上部各類管線,并與灯具配套嵌装。其他辅助用房:配電間、檢測室、换衣换鞋間選用600x600铝合金微孔方板。門厅、歡迎室做铝塑板藝術吊顶。钢瓶間做轻钢龙骨骨架600x600矿棉吸音板面层。

三、墙面、柱面:機柜區、监控室、門厅、歡迎、走道等原墙面經清算後做15妹妹厚大芯板内衬,其上粘贴3妹妹厚铝塑复合板贴面。其特色具备隔热、隔音、阻燃及抗静電機能好,色彩用灰白色调,墙板直缝拼装構成分歧的装潢線,增长室内美感。辅助用房區:配電間、男女换衣室、檢測室、钢瓶室等刷高档立邦漆面层。

四、隔绝距離:主機房與走道處隔绝距離墙采纳不锈钢无框玻璃隔绝距離。選用8"槽钢框、8k镜面不锈钢包邊角,12妹妹厚浮法玻璃,接缝用玻璃胶密封。隔绝距離上下與地面,顶板用角钢焊接固定。不锈钢无框玻璃隔绝距離使全部機柜區和谐一致,令人有通透感。也可做外协单元觀光走廊用,使外协职員不進入機柜區,這有益于機柜區的平安性。凡能發生较大噪音和對防火有特别請求的房間如钢瓶間均做轻钢龙骨雙面石膏板,墙内填充50妹妹厚岩棉保温吸音层。其它各辅助房距離墙均做轻钢龙骨骨架,雙面石膏板面层。

五、門窗:機柜區設一個主收支口,做不锈钢甲级防火門。另外一端機房區分散收支口做常闭不锈钢甲级防火門。凡玻璃隔绝距離上均做无框玻璃自由門。機柜區房原外墙外窗用硅胶密闭後,再用轻钢龙骨石膏板封堵。其它各辅助間在外窗内侧均增做塑钢单层固定窗。配電間、钢瓶間均做木質防火門。門厅做不锈钢自由門,换衣换鞋、檢測室作木装潢門。

六、踢脚板:斟酌機柜區总體结果,室内墙柱面均做铝塑板踢脚線,100妹妹高。其它辅助用房踢脚線用材同地面質料。

七、其它:室内铸铁通气管及布局風道做成Φ300圆柱形贴铝塑板面层。

八、装潢報價及有關問题的阐明:

(1)本工程報價按北京市96年扶植工程概算定額及其有關取费劃定和尺度举行體例,定額中缺項按市場询價举行體例。

(2)装潢部門重要選材按扶植单元要乞降方案設計肯定。

(3)本報價不包含楼梯間、電梯間的装潢報價

(4)發機電房在地下室部門,装潢部門報價不包含在本報價内,待後补。

(5)换衣歡迎室的换衣换鞋柜不包含在本報價内。

十2、有關几個問题的阐明和建议

1為了便于業主對各投標单元举行同一的比力阐發,本方案是按業主請求設計的。有一些假想和建议提出来供業主参考。

2關于仅保存部門觀光走廊。尽量提高機柜設置装备摆設的数目是一個很是首要的事变。原修建中部的主體部門是长方形,沿长向設通长走廊後,現實上在機柜區内仍還要設装备通道,余下的宽度標的目的可供排機柜的已十分有限,造成有用操纵面积不足。建议保存西侧第一跨(7—8轴)觀光走廊,8—11轴觀光走廊纳入機柜區,约可增設24%的機柜,可多放置240多個辦事器。至于吊在走廊上方的消防主管可采纳技能辦法加以處置。

3機柜區今朝暂按2個防火分區斟酌,待下一阶段業主肯定详细分開請求後肯定。鉴于数据中間的首要性,建议增設极初期火警智能预警體系。其活络度比今朝產物高三個数目级(1000倍)。

4UPS及蓄電池组、專用空调機组、消防钢瓶和機柜等装备比力重,按國度劃定,應提請業主專項拜托原修建設計单元對原布局承载能力举行核驗并提出响應辦法。

5與原修建的和谐,如屋顶是不是因保温、防渗露等必要翻新,五层部門顶板(六层機房區地板)采纳防结露辦法,地下室發機電房的處置方案,原大楼接地電阻是不是能知足請求等等,待下一阶段钻研解决。