3.5.五、楼梯安装
(1)楼梯安装次序:楼梯下斜墙板安装→楼梯C槽安装→楼梯底板安装→楼梯上斜墙安装→楼梯侧板、踏步狗牙安装→楼梯挡板安装(安装一步空隔一步,便于职员上下平安和绑扎钢筋)→踏步板安装→楼梯加固;
(2)楼梯拼装前,查抄布局標高及放線尺寸、定位钢筋;
(3)楼梯安装完成後,下底口起步頂板處必需用单頂支持(首层無K板螺丝),以防涨模。
3.5.六、梁板安装
(1)梁板安装遵守:先主梁、後次梁;先梁底、後梁侧;先大眾部位、後户型部位;
防蚊膏,
(2)梁底长度小于3米总體安装,大于3米分段举行安装,长度跨越3米的一次性安装有平安隐患;
(3)安装時檢察销钉是不是脱落、松動,以防模板掉落產生平安變乱。梁底安装實時支持单頂,并大致调平;
(4)梁侧摆布两頭最少知足两颗销钉,上下两頭也必需知足不克不及少于两颗销钉,销钉尽可能不要打向死角。
3.5.七、楼面板安装
(1)頂板安装次序:楼面C槽安装→龙骨安装→楼面板安装;
(2)楼面模板分料後先安装楼面C槽,與墙毗連先只打两個销钉,预防難安装,板面完成後實時补;
(3)按照图纸尺寸(提早在C槽對應孔位做好標識表記標帜)安装楼面龙骨2人操作,每條龙骨的固頂(早拆頭)需安装单頂支持,楼面板摆放應平行且逐件挨次安装;
(4)模板全数安装终了後,所有单支頂必需支持(重大平安隐患),400板面模板附近最少要有10颗销钉毗連。
3.5.八、质量调校
(1)標高复核:標高容许偏差(0、2)妹妹 現實操作中尽量节制0妹妹。
(2)垂直度:容许偏差(0、5)妹妹,現實功课時尽可能节制在3妹妹之内;水准仪下方的光標點在节制線上,水准仪的垂直線必需同节制線吻合。
(a) 卷尺與模板垂直,尺子程度標的目的轻轻摆荡,取最小刻度数值;
(b)激光仪下方的光標點在节制線上,垂直線必需同节制線吻合;
(c)确保统一模板垂直線上丈量3個點(尽可能選挨近斜撑位置);
(d)最下方丈量點在第一道背楞上方,中心丈量點在2、三道背楞之間,最上方丈量點在楼面C槽 (楼面C槽有异样的檢察出產工艺);
(e)墙柱、自力柱丈量两個標的目的(用支持别離支頂每一個方位);
(f)查抄所有背楞螺帽并平均紧固,查抄腳臭治療,所有斜支持并頂紧至受力状况。
(3)平整度:容许偏差(0、5)妹妹,現實操作尽可能节制3妹妹内。
(a)2m长靠尺挨次丈量(别華人德州撲克,離在第1、2、三道背楞上方);
(b)两手尽可能分隔并摇動靠尺,同時细心察看靠尺與模板是不是有空地;
(c)門洞、窗洞上下方斜挎有背楞拦截的,可用折叠尺。
(3)頂板极差:容许偏差(0、5)妹妹,現實节制在3妹妹内。
(a)先调校房間的4個阴角和墙邊頂板位置,再调中心區域;
(b)塔尺與楼面垂直,轻轻摆荡塔尺取最小刻度数,視角尽可能連结眼睛同紅外線程度,注意切确度;
(c)大房間的中心位置可以起拱2妹妹;
(d)所有单支頂必需支頂至受力状况。
3.5.九、加固堵底
(1)调校完成後加固和封治療失眠,堵外墙下口;
(2)内墙地脚封堵,沙浆標号不宜太高(難拆模),尽可能地脚铝满封;
3.5.十、扫尾、吊模安装
(1)為了包管工程质量,梁钢筋绑扎完成後,梁邊有K板的安置水泥條,K板螺丝上油後固定在卵形孔中間位置;
(2)K板與内墙C槽(無背楞,用垫片螺母)對拉螺杆毗連,K板背楞加固调校;
(3)吊模安装必要焊L字形定位钢筋固定。現場须采纳便宜钢筋马凳安排吊模;
(4)固定吊模開孔時严酷把控误差。反坎外墙垛、反梁位置與钢筋冲突時,不克不及取缔就用钢丝網挡堵。
3.6模板系统驗收
3.6.一、現場劳務带班及工长自檢,對存在的問題举行整改。
3.6.二、在整改复查完成後通知甲方、监理举行模板分項驗收、并對驗收提出的問題實時整改。
(1)查抄布局尺寸、压槽、平整度、垂直度、頂板极差;
(2)查抄墙身對拉螺杆、斜支持、单支頂是不是拧紧;
(3)查抄模板底部是不是用素混凝土填實;
(4)查抄吊模反坎部位及质量误差。
3.6.三、所有查抄及整改事情完成後,做好交代,放置好下一步的護模和质量复核事情。
3.7護模调校
3.7.一、混土壤浇筑前,各班组放置專人举行混凝土浇筑護模值班。查抄模板的销钉、销片、螺杆、螺帽、地脚螺栓紧固環境,發明松動脱落當即整改。
3.7.二、護模职员支頂布料機四個脚的下方楼面板,查抄模板、支持體系总體變形,發明變形應當即暂停施工,找出缘由,举行整改。
3.7.三、浇筑進程中派專人举行垂直度、平整度举行查抄复核(整堵墙浇筑完測垂直度、平整度,整間楼面浇筑完測頂板极差),30分钟内是可以调校的,质量节制的黄金半小時。数据記實充實、精准,利用预制楼梯的中梁预埋钢筋必定调直(便于拆模)。
3.7.四、浇筑完漏浆位置清算 ,外墙灰浆實時冲刷。
3.7.五、混土壤墙柱根部压平、收面可低5妹妹。
3.8拆模
3.8.一、铝模板拆模次序:非承重部星城立即玩,門→承重部門
(1)(非承重部門)功课流程:铁盒子→傳料口、放線口、烟道口→吊模→反梁→楼梯踏步撤除→外梁侧模/線條撤除→斜撑撤除→背愣撤除→墙柱板撤除;
(2)(承重部門)功课流程:事情凳筹备→梁底模撤除→内梁侧模撤除→楼面C槽撤除→楼面板撤除→K板撤除。
3.8.二、初凝後撤除吊模反坎,狭窄空間等部位。终凝後拆墙柱模板。
3.8.三、注重制品庇護,严禁整板面拆撬。
3.8.四、外架严禁长時候堆放铝模物料,對峙邊拆邊装,拆完装完的原则。
3.8.五、支持严禁撤除,拆動必需實時回頂。
3.8.六、模板面清算清洁,按次序通報。模板通報做到上呼下應,傳料口正下方严禁站人。模板摆放整洁,離墙柱800妹妹以上(便利功课)。傳料口在不使历時要實時防護。 |
|